    1:高层暗柱箍筋在搭接区加密吗?

    2:截图人防口部节点,(由于L型人防构建处理不了)这些位置是用暗柱处理?还是异型框柱处理?    箍筋按层高算?还是按洞口高度算?    搭接区还要加密吗?  (07人防 图集看的水平筋只算洞口高度对吗?)

    3:如果用暗柱处理,(2-2剖图)洞口顶部及底部水平筋是伸入暗柱一个锚固长度?还是伸到暗柱边弯折?(普通剪力墙水平筋一样。)

    伸入暗柱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1:高层暗柱箍筋在搭接区加密吗?按规范要求是要加密处理的。

    2:截图人防口部节点,(由于L型人防构建处理不了)这些位置是用暗柱处理?还是异型框柱处理?    箍筋按层高算?还是按洞口高度算?    搭接区还要加密吗?  (07人防 图集看的水平筋只算洞口高度对吗?)——L形的可以处理的,也可以用暗柱来处理,从人防图集中可以看出洞口上下的水平筋的信息是相同的,不可以重复布置。

    3:如果用暗柱处理,(2-2剖图)洞口顶部及底部水平筋是伸入暗柱一个锚固长度?还是伸到暗柱边弯折?(普通剪力墙水平筋一样。)——可以手工调整顶层部的锚固要求。