• 按 那种

    1:人防口部截图,拉筋直径 间距 是按C12-150和C16-200算? 拉筋布置位置,是按截图中标注位置画?             还是拉筋的间距 直径 位置都不是按标注的算,是按图纸说明未注明的墙体拉筋间距c6-600梅花型布置? 

    2::截图里水平筋(箍筋)计算根数,是按层高算还是按洞口高度算? (水平筋计算位置也分不清,到底什么情况下算全高,什么情况下算洞口高度)

     3:人防门框墙2-2剖,洞口顶部以上水平筋和洞口底部以下水平筋,是从洞口边伸入构建(柱)内一个锚固?    还是伸到构建(柱)端部弯折?(就像剪力墙遇到暗柱一样,端部弯折。)      

    4:截图绿色L是人防暗柱,黄色是剪力墙,红色是人防洞口顶部以上水平筋,如果画了暗柱,黄色剪力墙水平筋就会伸到黄色线标注端部弯折。红色人防洞口以上水平筋要是也伸到端部弯折,就伸到红色线端部弯折,
                   (绿线长3米,两个构建都算到端部弯折合适吗?) 

             
      一般怎么区分,人防构建是柱还是墙?    拉筋具体怎么看?

    端部弯折人防门答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防口部截图,拉筋直径 间距 是按C12-150和C16-200算? 拉筋布置位置,是按截图中标注位置画?             还是拉筋的间距 直径 位置都不是按标注的算,是按图纸说明未注明的墙体拉筋间距c6-600梅花型布置? 【咨询一下设计。】

    2::截图里水平筋(箍筋)计算根数,是按层高算还是按洞口高度算? (水平筋计算位置也分不清,到底什么情况下算全高,什么情况下算洞口高度)【从详图看,是暗柱,不是暗柱的部分,是墙没有详图,既是暗柱就按层计算水平钢筋。】

                   (绿线长3米,两个构建都算到端部弯折合适吗?) 【这个暗柱,可理解为墙了,可按LAF直锚考虑。】

             
      一般怎么区分,人防构建是柱还是墙?    拉筋具体怎么看?【从截图看,此设计与通常图不太一样,应该让设计详细的交底。】