• 钢筋按那种

    1:这几张人防口部节点图,拉筋直径和间距具体按那个?怎么理解呢?

    2:这些位置人防墙这样的配筋,在没有注明是AZ的情况下,是属于墙还是柱?怎么区分?  要是属于柱,是用框柱画?还是暗柱画?或者端柱画?  因为加密区不一样。

    3:这样的构建,在搭接区需要加密吗?还是和剪力墙一样,不存在水平筋加密。     

    端柱人防墙答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个你可以吧端部的理解为暗柱跟端柱,拉筋不用设置剪力墙的拉筋,也没有所谓的墙的梅花布置

    2018-10-23 08:39:37 

  • 1:这几张人防口部节点图,拉筋直径和间距具体按那个?怎么理解呢?

    答:第一张按C6-400,属于悬臂板。
    2:这些位置人防墙这样的配筋,在没有注明是AZ的情况下,是属于墙还是柱?怎么区分?  要是属于柱,是用框柱画?还是暗柱画?或者端柱画?  因为加密区不一样。
    答:第二张和第三张是暗柱,配筋比较大。按端柱画。拉筋按设计的C16-150或C12-120。
    3:这样的构建,在搭接区需要加密吗?还是和剪力墙一样,不存在水平筋加密。 
    答:需要,与剪力墙不一样。 