• 有核芯筒无人防地下室的钢筋含量

    现在在算一只工程,地下室面积有18000平方一层左右,无人防,(二层地下室加局部夹层总约38500平米),但大地下室部分底板只有500厚,室内基本上是柱的形式,然后其中有核芯筒部分只有1800左右平方一层(总约5400平米),算了0.00以下部分,结构钢筋含量不到100KG/平方,深度纠结中,但底是不是错了。请教一下有做过类似工程的老师,这个钢筋含量是不是有点太低了?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是有点低了,一般应该在120左右

    2018-09-10 09:55:26 

点我,有新答案通知你哦