• 关于人防地下室钢筋的连接形式有没有哪本规范有规定?

    现在图纸说明只是宜采用焊接和机械连接,而且下面接着说也可采用绑扎连接 现在施工早就完成了,也看不到施工的时候究竟用了哪种方式,不同的连接方式价格相差几百万。现在是谁都说服不了谁了。 PS:本人在甲方单位

    问题补充:就是说没有这样的规范是吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:不可能没有依据的,现在唯一的就是按照图纸中的要求,来确定用什么做法,没有那个图纸说明里不谈到钢筋连接的问题,一般的图纸要求是大于等于22以上时采用机械连接。 规范中没有明确规定采用那种做法,只有图纸中有要求。 其他的采用搭接,你是想不给人家搭接的话,就要找现场的钢筋工程隐蔽资料,看看当时工程中是采用的那一种做法,采用搭接计算肯定会多出好多的钢筋来。

    2010-09-15 08:03:05 

  • 钢筋连接很多种,一般图纸要求是大于22以上的宜采用机械连接,连接方法只要负责规范即可。

    2010-09-15 11:34:01 

  • 一般是根据结构设计图纸来设置的。工程常用的接头形式无非是这几种形式了。一般大于18以上的钢筋采用焊接或机械连接的较多,但是还要与构件受力钢筋的形式有关。柱的受力钢筋一般采用电渣压力焊或锥螺纹的较多,梁采用对焊的较多,墙板采用绑扎搭接形式的较多。主要是设计图纸与现场实际施工工艺相结合才能确定。

    2010-09-15 07:12:27 

  • 关于人防地下室钢筋的连接形式有没有哪本规范有规定? 看设计的要求 和找施工单位的施工组织设计方案 里面一定有说明 或者找现场的监理工程师 有每天的现场工作日志都能找到

    2010-09-14 20:08:38 

  • 可以从竣工技术资料,查看钢筋隐蔽验收记录。

    2010-09-14 20:07:33 

  • 其实你完全可以按你自己的意思怎么划算怎么给他算!

    2010-09-14 20:18:12 

  • 可以查施工单位有钢筋接头的复试报告啊,如果没有直螺纹,电渣压力焊类的接头报告,就证明全部是绑扎搭接 还可以从监理那里找到相关的报验资料查看采用哪一种连接方式