• 在广联达画KL时,左支座为KZ,右支座为剪力墙,KL原位标注右支座上的钢筋编辑不上去?什么原因?

    在广联达画KL时,左支座为KZ,右支座为剪力墙,KL原位标注右支座上的钢筋编辑不上去?什么原因?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:原位标注不能输入说明此处没有支座,添加一下支座就可以了

    原位标注

    2018-09-17 09:58:31 

  • 先查看梁支座,左右端是否显示有支座;若一端没有支座,点一下重提梁跨。

    2018-09-17 09:59:06 

  • 上图,要不然搞不清楚的,KL在剪力墙处的支座设置好了么?
    如果原位标注离支座的距离大了会识别不上去,可以手动输入进去

    2018-09-17 10:00:12 

  • 你好:是否软件识别为悬挑梁,删除梁,直线绘制,重新提取梁跨。

    2018-09-17 10:02:40 