小子 2018-09-17 14:53:18 | 辽宁省 土建 | 1839查看 3回答
老师,是不是板负筋有拉通的时候,就可以不用布置板的温度筋,比如有跨版受力筋
您看这个图纸里的,是不是这个板就可以不用布置温度筋,而左侧的板就需要布置!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:左跨要布置温度筋,右跨不要布置。因为右跨跨板受力筋下有了垂直方向的分布筋,不要再布置温度筋了
2018-09-17 14:56:04
-
是的
如果板顶钢筋是拉通的,那就是相当于布置了面筋,就不需要布置温度筋了
2018-09-17 14:54:00
-
你好:板面有通长XY方向钢筋或者跨板受力钢筋是不用布置温度钢筋的,否则是需要布置的。
2018-09-17 15:01:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看