• 图中KZ1最下边的并筋要怎么处理

    图中KZ1最下边的并筋要怎么处理,是在构建的属性里面改吗并筋

    补充问题: 答疑解惑

    补充问题:请具体解答一下,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    特殊钢筋点布

    2018-09-26 16:47:40 

  • 这个对算量应该没有影响,是施工方面的


    在混凝土结构设计规范(GB50010-2010)中并筋指为解决无法获得足够直径钢筋及配筋密集引起设计、施工的困难,将几根钢筋并在一起的布置方式。也指用此种布置方式布置的钢筋束。在混凝土结构设计规范(GB50010-2010)对适用于并筋的钢筋最大直径及钢筋数量进行了限制:直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。