云水禅心 2018-10-19 09:54:24 | 江苏省 土建 | 780查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 306944 被赞: 68371
2018-10-19 10:20:35
集水坑
请问一下这个集水坑底部附加钢筋怎么计算
筏板附加受力筋布置方法 请大神详细指教一下
下图一是筏板大样图图二是平面配筋图图三是将附加钢筋F12用 筏板主筋(底筋)定义后的钢筋计算图四是我将附加钢筋手算计入单构件的钢筋长度 问题 1 附加钢筋F12的钢筋长度是不是应该按着图三的方法计算 需要计算加厚底部的斜长和锚固? 2筏板主筋是双层双向的 是否还可以用主筋定义附加钢筋F12
钢筋损耗的问题
我想请问一下,广联达钢筋工程量不包含损耗,之后在计价软件中表现。如果广联达钢筋计算了损耗,之后计价是怎么操作的?假设广联达钢筋工程量是10000,没计算损耗。我是否可以手动增加损耗百分之二,也就是一共10200t?
关于砌体板缝内加固钢筋
图四是14定额的说明,这说明是不是指施工现场图一,图二,图三的情况。这个砌体板缝内加固钢筋,这个拉接钢筋按照要求是不是要在柱子浇筑混凝土的时候,预埋进去的。但一般比较难施工,所以后期就植筋了。(我听别人说的,也不知道有没有道理)。还有这个不绑扎和绑扎,怎么区分啊。这个植筋是不是如图二的情况,砌筑的时候,我看见工人拿了两根钢筋放在植筋的位置,也没有用钢丝绑扎,就直接砌筑了,不知道这样的施工方法对吗。还有这个是定额说的绑扎吗?。框架结构和剪力墙结构,这个量一般取多少KG/一平方呢。谢谢大家的回答。
筏板附加钢筋定义
请问这个柱墩处的板底加筋怎么定义?是不是柱墩处断开的?补充问题:柱墩之间图示的钢筋是连续的,柱墩位置钢筋线不连续,为什么?另外按布筋范围布的话计算长度是5600+35*D*2,图示的意思是在图示范围再两边锚进去吗?
钢筋计算的问题
汤老师,您好! 1、 顶层框架柱边角柱外侧钢筋长度是1.5Lae,还是梁高+柱宽-2*保护层 2、剪力墙边缘构件很长时,水平钢筋需要升入多长, 3、每一层剪力墙水平钢筋起始位置从多少算起,配置暗梁的情况下,根数如何计算,暗梁侧面钢筋直径与剪力墙水平钢筋直径不同,计算出的水平钢筋根数一样吗 4、地下室外墙钢筋是与上一层搭接还是在顶板锚固?简直嵌固和弹性嵌固有办法在图纸上看出来吗,计算时是按12D还是Lae 5、剪力墙拉筋梅花型布置是按双向数量2倍算吗,或者按照实际算? 6、剪力墙水平垂直钢筋都是C10@200,拉筋C6@600,可以梅花形布置吗,怎么布置的? 7、剪力墙非加强区的构造边缘构件,如暗柱,转角柱的拉筋,图纸未注明直径间距,按箍筋的直径间距算,还是剪力墙的拉筋间距直径算? 问题补充:超过定尺长度的搭接都按50D算不算对的? 基础插筋的弯折都按100来算对不对呢