• 地下室剪力墙,中间墙高1/3处水平分布筋与上下不同,该如何布置水平分布筋?

    地下室剪力墙,单层中,中间墙高1/3处水平分布筋与上下不同,该如何布置水平分布筋?
    WQ1这样输入可以吗?(1)C10@150[2400]/(1)C12@150[2400]+(1)C12@150[1300]/(1)C14@150[1300]
    剪力墙分布筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙水平筋不同可以分段输入处理的。






    答疑解惑广联达服务新干线

    2018-10-20 14:33:21 

  • 你这样的输入方法是可以的

    2018-10-20 14:39:24 

  • 你的输入方式正确

    2018-10-20 16:33:15 