• 以哪个为准

    1:车库梁800高,梁下有暗柱和端柱,暗柱和端柱纵筋顶部遇到梁又该怎么算锚固? 暗柱箍筋和端柱箍筋是算到梁底?还是梁顶?             (也就是梁高范围内该算箍筋吗?)


    2:梁宽400,人防墙暗柱800宽,这时暗柱凸出梁400,暗柱纵筋锚固是从梁底算锚固还是伸到板内弯折?暗柱箍筋算到梁底还是梁顶?(梁高范围内算吗?)

    3:后浇带详图1000宽,而平面布置图标注800宽,以哪个为准?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:车库梁800高,梁下有暗柱和端柱,暗柱和端柱纵筋顶部遇到梁又该怎么算锚固? 暗柱箍筋和端柱箍筋是算到梁底?还是梁顶?             (也就是梁高范围内该算箍筋吗?)

    【梁高范围要计算箍筋的,你看下软件中柱的节点区箍筋,节点区就是说的柱在梁的范围的节点】

    2:梁宽400,人防墙暗柱800宽,这时暗柱凸出梁400,暗柱纵筋锚固是从梁底算锚固还是伸到板内弯折?暗柱箍筋算到梁底还是梁顶?(梁高范围内算吗?)【这样应该是按照伸到板内弯折的】

    3:后浇带详图1000宽,而平面布置图标注800宽,以哪个为准?【详图是作为参考的,应该是以平面图标注为准,你可以咨询下设计确认一下】

    2018-10-26 16:20:58 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!