弹棉花 2018-10-31 10:26:53 | 山东省 土建 | 464查看 2回答
继续请 教下
1:这样人防口部节点,截图中的拉筋直径及间距按C12-200?2:还是按图纸说明未注明人防墙拉筋c6-500梅花行布置。(拉筋直径及间距按那个?) 拉筋位置是否按标注位置算? 没标注不算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:暗柱内的拉筋图纸没有要求时,都是同箍筋的信息,有几个就输入几个,间距同箍筋
2018-10-31 10:44:42
-
定义暗柱,按照暗柱布置就可以了
2018-10-31 17:26:25