• 消防管道开孔

        “DN100的管道最大开50的四通 65的三通,DN150的管道最大开80的三通 65的四通,另外开孔使用的就是机械卡箍四通或三通,请注意:喷淋上主管管不允许使用机械三通或四通要使用标准卡箍三通或四通,消火栓系统立管分出支管的位置使用标准卡箍三通或四通,不能使用管道开孔的机械三通或四通”

    上面的这个有没得专业的规范,具体是那一本??


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我专门查阅了一下CECS151:2003《沟槽式连接管道工程技术规程》。 第2.0.6条,名词解释:支管接头,是指用于直管管道中部开孔后连接支管的鞍形拼合式连接件,有正三通和正四通两种类型;与支管的连接方式有沟槽式连接和螺纹连接。正三通称机械三通,正四通称机械四通。 第4.4.1条,当立管上设置支管时,应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。 第4.4.2条,当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。当采用支管接头时,支管管径DN不得大于表4.4.2的规定值。后面是表4.4.2。以DN100主管直径为例,当采用机械三通时,支管直径DN不得大于65,当采用机械四通时,DN不得大于50。请注意,是“不得大于”,换言之,DN100主管上开机械三通只要是小于等DN65口径,都是符合要求的。 又查阅了GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,其中表5.1.4中也规定了采用机械三通或机械四通连接时,支管的允许最大口径,与CECS151:2003规程的表4.4.2是一致的。