骷髅 2018-11-04 16:22:58 | 重庆市 其他专业 | 14821查看 1回答
消防管道开孔
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我专门查阅了一下CECS151:2003《沟槽式连接管道工程技术规程》。 第2.0.6条,名词解释:支管接头,是指用于直管管道中部开孔后连接支管的鞍形拼合式连接件,有正三通和正四通两种类型;与支管的连接方式有沟槽式连接和螺纹连接。正三通称机械三通,正四通称机械四通。 第4.4.1条,当立管上设置支管时,应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。 第4.4.2条,当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。当采用支管接头时,支管管径DN不得大于表4.4.2的规定值。后面是表4.4.2。以DN100主管直径为例,当采用机械三通时,支管直径DN不得大于65,当采用机械四通时,DN不得大于50。请注意,是“不得大于”,换言之,DN100主管上开机械三通只要是小于等DN65口径,都是符合要求的。 又查阅了GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,其中表5.1.4中也规定了采用机械三通或机械四通连接时,支管的允许最大口径,与CECS151:2003规程的表4.4.2是一致的。
2018-11-04 17:09:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看