63****@qq.com 2018-11-06 09:40:39 | 陕西省 土建 | 1899查看 5回答
柱箍筋计算
柱子箍筋数量33个怎么计算的,楼层层高2.9,箍筋间距@150
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,这个应该是考虑了上下层的搭接部位,或者是有加密区域的。你可以三维看看。
2018-11-06 10:29:26
-
答;有没有上下加密呢?看一看你的属性定义数据,还有节点箍筋,节点高度等。
2018-11-06 09:47:36
-
你好:应该是柱子的主筋用搭接连接的,软件里在搭接范围内箍筋按加密计算的
2018-11-06 09:49:00
-
你好:这是平法规则规定钢筋搭接区的箍筋间距按照min【5d,100】计算,纵筋搭接区箍筋的间距是按照5*14=70mm计算的。
2018-11-06 09:49:09
-
你的箍筋是不是这样的
2018-11-06 09:54:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看