一枚造价菜鸟. 2018-11-09 15:33:41 | 安徽省 安装 | 4856查看 2回答
室内外电线分界问题
我想算这跟电缆到ZAL配电箱的长度 是图纸上有多少 我测量尺就量多少吗?我只想算室内的 哪里为分界点呢、求解
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆敷设不分室内和室外,只区分敷设方式。另外,电缆一般不允许接头,所以电缆长度从上一级配电站箱柜到本箱柜之间的水平尺寸+垂直尺寸+箱柜预留+其它规范要求的预留,以总长度计算,不分段考虑电缆。所以你说的这根电缆不需要区分室内外,也没有分界点,按一根总长度计算才合理。
2018-11-09 15:45:01
-
答:室内与室外的分界点,在室外1.5米处,但室外进户电缆要计算进配电箱内,室内安装的单位不计进户电缆。不能将进户电缆计算为两部分计算。
2018-11-09 23:27:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看