181****2899 2018-11-09 17:37:48 | 湖南省 土建 | 6036查看 3回答
广联达 柱在基础中的箍筋问题
如图 这根柱子在基础中为何没有计算箍筋 设置中设置了按500间距设置
补充问题:柱子高度1.5m 设置里面只能设置沿500或者2根 设置成最少2根也一样没有箍筋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
。
2018-11-09 17:47:32
-
检查一下你这个柱子生根的基础高度是否小于500.应该设置成间距500且不小于两根。
2018-11-09 18:00:09
-
这根柱子在基础中为何没有计算箍筋 设置中设置了按500间距设置你可以查看一下柱的箍筋总根数是否包含了基础中的箍筋.(手工计算一下根数)
2018-11-09 18:40:20