• 柱基础箍筋和柱顶弯折的问题?

    请问各位老师下图一柱深入独立基础内的2道箍筋怎么到基础梁里去了,怎么设置啊?

    图二:本猪场工程只有一层柱子,怎么设置柱纵筋顶层弯折?三维看上去没有弯折还短了点?求告知

    柱顶基础梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你三维中的柱是柱插筋部分的.没有显示上部的柱钢筋.你可以切换到一层中查看柱的三维图.左侧的柱箍筋,可以在计算设置中的设置可以在基础内箍筋中来设置.

    2020-05-12 11:10:36 

点我,有新答案通知你哦