• 电气照明应急照明回路线根数判断

    您好,应急照明回路线根数平面图显示为4根,请问,4根表示为NHBV3*2.5+BVR1*2.5,还是NHBV4*2.5+BVR1*2.5?在用多回路识别后显示为后者,这是否正确?(平面图中灯具安装高度小于2.4m)多回路识别根数答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,应急照明回路线根数平面图显示为4根,请问,4根表示为NHBV3*2.5+BVR1*2.5,还是NHBV4*2.5+BVR1*2.5?
        4根表示为NHBV3*2.5+BVR1*2.5是正确的

    在用多回路识别后显示为后者,这是否正确?(平面图中灯具安装高度小于2.4m)
    不正确的。新建构建为NHBV3*2.5+BVR1*2.5,再去识别即可

    2018-11-14 20:52:36 

  • 4根表示为NH-BV-3*2.5+BVR-1*2.5 , 其中的BVR-1*2.5就是接地线,不用再加接地线了。

    2018-11-15 08:32:16 