• 如果我的接地极不是另外焊进去的,而是利用建筑物基础内钢筋,那么我的接地母线是否可以不用扁钢而用

    如果我的接地极不是另外焊进去的(即不是用人工接地体),而是利用建筑物基础内钢筋(自然接地体),那么我的接地母线是否可以不用扁钢,而用基础水平钢筋点焊成环来替代?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个应该去查规范,一般是不充许的除非你是满意堂基础,钢筋是通长连接,如果是独立基础,怎么可以呢

    2018-11-16 14:49:25 

  • 答:当然可以的。

    2018-11-16 14:47:53 

  • 你思路有点乱。
    一、利用基础钢筋焊接作为接地极,就是用基础内水平钢筋点焊(需要另外用短钢筋)成环而形成的。不需要另外打接地极了。(当然,如果防雷测试点测试不合格,还是需要另外补打接地极的);与接地母线没有关系。
    二、接地母线是等电位的电流通道(流向接地极或者说是流向大地的电流通道),接地母线可以是电线、电缆、镀锌扁钢、镀锌圆钢,由设计决定使用什么材质的接地母线。室内各处需要做接地的地方,都需要通过接地母线连接到接地极。



    2018-11-16 14:57:52 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题