• 剪力墙水平筋一定要包到外面吗?

    剪力墙水平筋一定要包到外面吗?一直有两种做法,一种包柱外边,一种是扣10公分保护层。包外面 是在图集第几页了

    补充问题:    包外面 就是水平筋包在两根柱纵筋外
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没看懂包外面是什么

    2018-11-20 10:33:56 

  • 无论全剪力墙结构还是框-剪结构,只要是剪力墙墙肢,水平分布筋都是绑扎在竖向钢筋外侧的。这样的水平分布筋构造有利于抵抗剪力,而且方便施工。

    对于水平筋放置在竖向钢筋内侧还是外侧的问题,就涉及到地下室外墙和剪力墙的本质区别,剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平钢筋主要抗剪,在竖向钢筋的内侧和外侧都可以,考虑到施工方便都是放在外侧,且一般图集要求也是放置于外侧;地下外墙一般作为挡土墙,其计算模式是下端固定,上端铰支,竖向钢筋就是受力钢筋,所以竖向钢筋放在外侧。实际上,一般情况下,设计图纸对于地下室外墙水平钢筋放置位置都会有明确做法,应该按设计图纸要求施工。

           对于如果水平筋放置于内侧时转角暗柱处水平筋如何锚固的问题,以前的图集中没有相关内容,是否与按照放置于外侧同样施工存在争论。但现在可以参考11G101-1图集77页“地下室外墙DWQ钢筋构造”相关内容,其中已经有了明确的构造节点做法,与一般剪力墙水平筋在外侧节点做法是一致的。


    2018-11-20 10:37:11 

  • 建议按图纸及规范要求设置保护层

    2018-11-20 10:44:53 