• 剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋与暗柱箍筋大小不一致应如何设置?

    图纸说明剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋(C8@200)与暗柱箍筋(C10@200)大小不一致应如何设置?还望在软件上截图告诉我,谢谢大家。

    剪力墙

    箍

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、应该是你理解错了,这里的代替,是指当有水平钢筋的位置,暗柱外箍可以省略的意思,此时,墙水平钢筋的构造是不一样的,注意看16G101-1P76页,如下图,再补一个三维图给你。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    剪力墙

    2、实际效果是暗柱箍筋与墙水平钢筋隔一布一。