百川 2018-11-21 09:21:35 | 安徽省 安装 | 671查看 1回答
风管问题
此图中,问题1:钢厚度是送风机风管厚度吗?哪排风管厚度就排烟风管厚度吧?问题2、风管法兰需要单独计算吗。一般什么位置设置法兰?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:钢板厚度是送风机风管厚度吗?哪排风管厚度就排烟风管厚度吧?
答:钢板厚度是送风管、排风管的厚度;排烟风管的钢板厚度是第二列;
问题2、风管法兰需要单独计算吗。一般什么位置设置法兰?答:风管法兰不用单独计算,含在风管的制作里面。风管的节与节之间需要风管法兰;2018-11-21 13:21:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看