• 避雷引下线套定额时候一定要套上断接卡子吗?

    如果说安装的是测试板的话,避雷引下线套定额的时候还需要套上断接卡子吗?,测试板的数量是要和引下线的数量一致吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,要有断接卡子的,测试版与引下线的处数相同

    2018-12-03 08:23:09 

  • 如果说安装的是测试板的话,避雷引下线套定额的时候还需要套上断接卡子吗?,测试板的数量是要和引下线的数量一致吗?
    答:不对。一栋楼房的引下线有N处,但一栋楼房的断接卡子只有2、 4、 6处(一栋楼有两个单元的2处,三单元4处,四单元6处)
    断接卡子(测试板)与引下线的数量不一致(即:不是每根引下线都有“断接卡子”)。


    2018-12-03 08:46:35 

  • 不是引下线都有断接卡子。除非是人工接地极。断接卡子作用是为了方便测试接地极的电阻和连接引下线和接地极。你利用柱内钢筋是和基础焊接你构造柱和基础已经连接在一起了不需要断接卡子。