• 关于钢套管的2个问题,请大神解惑

    打个比方管道管径是DN100,那么钢套管大2级是DN150(套管穿楼板)
    1.套定额时,执行第八册给排水普通钢套管是该套DN100还是DN150的?为什么?
    2.普通钢套管是按m为单位的,那么含量是否要修改计价软件给定的含量为3.05m/10个,表示10个加损耗长度消耗量为3.05m是否是这个意思?那么实际穿楼板只有120mm,在预算阶段是否需要调整含量?
    管道管径
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.套定额时,执行第八册给排水普通钢套管是该套DN100还是DN150的?为什么?
    答:套DN100的子目(里面的主材,焊接钢管是DN150的)
    2.普通钢套管是按m为单位的,那么含量是否要修改计价软件给定的含量为3.05m/10个,表示10个加损耗长度消耗量为3.05m是否是这个意思?那么实际穿楼板只有120mm,在预算阶段是否需要调整含量?
    答:是,合到每个套管305mm长(下底与楼板平齐,上端高出楼板地面)。不得调整定额含量(不得调成120mm)