杨 2020-06-18 16:52:23 | 湖南省 安装 | 2476查看 2回答
风管与排烟风机连接
问题1:图一可见管为630*1250mm,另一条为2000*400mm,均为层顶标高。PF(Y)-1为层底+0.5米高。怎么连接这个排风烟机才是正确的,并且工程量不会出差错。
问题2:图2是我连接的,我感觉不对,因为一个排烟风机有两个洞,一个孔洞连接一条管,即是630*1250mm接一端,2000*400接排风烟机的另一端。
请大佬们解答
2020-06-18 17:28:08 补充
2020-06-18 18:09:12 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
630*1250的风管你确定是层顶标高吗,一般来说,这个风管的标高可能是与风机出口等高
2020-06-18 16:58:25
-
没有三通。(你文字说的没有问题,只是画出来的风管有三通,就错了)。
风机只是连接方向不同、规格不同的两根风管。
2020-06-18 16:59:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看