心的旅程 2018-12-04 16:22:30 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 621查看 1回答
悬挑梁设置问题,求老师帮忙
途中悬挑梁的部位,在原位标注中应该如何设置?是按照200*400设置还是按照200*600/400设置??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是按照200*400设置
2018-12-04 16:37:46
-
悬挑梁钢筋分为二排,上排三根,第二排二根。要求上排二根角筋弯起。软件按照3#钢筋设置弯起,则上排三根都弯起了。这如何设置?
-
图纸中的一端悬挑梁的上部钢筋是4C25 2/2 要求上部两根角筋弯起 但是钢筋软件中是按照101图集89页中“第一排中两根角筋是不弯起的,多于两根时才弯起 ” 请教各位老师指导 我该怎么做?
-
图纸中的一端悬挑梁的上部钢筋是4C25 2/2 要求上部两根角筋弯起 但是钢筋软件中是按照101图集89页中“第一排中两根角筋是不弯起的,多于两根时才弯起 ” 请教各位老师指导 我该怎么做?
-
请问下图在计算设置里面怎么设置?希望告知具体设置的位置和设置修改的具体内容,谢谢!~问题补充:这个是结构说明中的图,应该是需要统一调整的吧。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看