恩露花语 2018-12-07 10:43:25 | 内蒙古自治区 安装算量GQI | 4080查看 2回答
安装算量电气既走桥架又走管的跨层线缆如何操作设置?
安装算量电气先从地下走桥架到顶层后又配管至屋顶的配电箱,这样跨层线缆应用什么方法布置最好?我在一层设置起点后为什么无法在三层选择起点?还是需要先用桥架配线功能配好桥家里的线缆,再用直线功能将管道画出配管内线缆?为什么我用哪种方法都不成功?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好。。如图。。你参照一下吧。。软件要活学活用的。你这情况。跟下边的一样。我算量都是这样处理的。方便检查汇总,核对。如图所示。灵活处理一下吧。。你可以在桥架旁边建立一根裸电缆。。。连接一层和二层的管线即可。。。。
2018-12-07 10:47:23
-
在一层设置起点,在三层出桥架的管那里选择起点即可,注意要选择与桥架连接的管选择起点,保证桥架是联通的
2018-12-07 10:49:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看