liuhj 2018-12-06 18:49:45 | 土建计量GTJ | 2768查看 1回答
土建计量GTJ中,为什么基础层柱子只计算了插筋,没有计算纵筋?
为什么基础层柱子只计算了插筋,没有计算纵筋,插筋的长度不是按柱子的高度计算的,怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因:基础层柱子只计算插筋,纵筋是算到基础层的上一层,插筋计算的原则是:基础厚度-保护层+伸入基础的弯折+上层露出长度。
方法:如果工程本身就只有基础层,若要将基础层锚固区以上的纵筋算到基础层,那么就在基础层柱顶部绘制一道梁,然后基础锚固区以上的纵筋会算到基础层,然后把柱子计算下锁定,最后将梁删除即可。