137****7155 2018-12-11 11:16:06 | 陕西省 安装 | 1075查看 2回答
阻火圈记取问题
排水记取阻火圈
只是高层管井记取?洋房六层管井内记取不记取?有没有什么界限划分
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好。只是高层管井记取? 不是的。不仅仅是管井内。一般设计要求,管径大于等于110,明装塑料排水管道,穿楼板或者防火分区,应设阻火圈。你可以参照图集10S406洋房六层管井内记取不记取? 按规范,不计取的。如图。验收规范。有没有什么界限划分 如图。验收规范。GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范如图给排水验收规范规定,高层建筑,明设排水管道应按设计要求设置阻火圈。
2018-12-11 11:27:17
-
高层(条件一)建筑中明设(条件二)排水(条件三)塑料管道(条件四)应按设计要求设置阻火圈或防火套管。必须是四个条件同时达到,才能记取阻火圈。10层及10层以上为高层建筑。
2018-12-11 12:17:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看