• 关于阻火圈

    请教各位老师:

    设计说明:

    阻火圈

    平面图上污水立管是包起来的,通气立管是明露的,这两个管子都要设阻火圈吗?还是通气立管设阻火圈而包起来的污水立管不设置阻火圈?

    通气立管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管道 大于110是这两个管子都要设阻火圈

    2021-09-22 14:13:06 

  • 阻火圈的设置按照规范要求是塑料排水管的管径大于等于DN100以上,管道穿越楼板或防火区,按照规范规定必须安装阻火圈没,所以阻火圈的安装跟包不包没有关系

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-09-22 14:14:36 

  • 看规范,室内塑料管道大于100的,明装的,污水立管是包起来的不用,通气立管是明露要用阻火圈,希望搞清阻火圈的功能

    2021-09-22 14:52:23 

  • 通气立管设阻火圈,包在管井污水立管根据管井本身每层是否设置防火封堵来进行考虑答疑解惑

    2021-09-22 16:56:34 