消防报警的问题
1、层高3米,声光报警器距地2.2米,手动报警按钮(带电话插孔)距地1.4米,图中,识别完声光报警器、手动报警按钮和管路后,声光报警器和手动报警按钮上应该有几根立管,高度分别是多少?2、层高3米,应急照明灯地2.6米,疏散指示灯距地0.5米,图中,识别完应急照明灯、疏散指示灯和管路后,应急照明灯和疏散指示灯上应该有几根立管,高度分别是多少? 谢谢!!!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳F线在手动报警按钮上有2个立管,声光报警应该有2个SD线立管2.2m-层顶标高,声光报警到手动报警按钮应该有1个S立管1.4m-2.2m。应急照明灯两个立管2.6m-层顶标高,应急照明灯到疏散指示灯一个立管0.5m-2.6m
2018-12-21 11:04:19
-
小弟弱弱的问一句S-D线是两种不同的线还是代表一种线?是不是一个消防信号线一个电源线?
2019-01-01 22:23:56
-
是一种线,一个消防信号线和一个电源线。
2019-01-03 21:53:05