电梯井照明
1.因为电梯是走动的,所以配电柜到消防电梯的电缆的垂直高度是楼层总高吗?2.此图井底检修插座是不是就一个?垂直高度是楼层总高吗?3.井道照明的垂直高度是不是也是楼层总高?4.按照系统图,在平面图没找到维修插座和空调插座预留,这个要怎么计算?怎么看5.新手求电梯井内如何算量,算那些量,怎么布置的谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.因为电梯是走动的,所以配电柜到消防电梯的电缆的垂直高度是楼层总高吗?答:配电柜(箱)计算到电梯控制箱,即可。消防电梯的电源(随缆)是电梯自带的。与楼层总高度,没有关系。电梯井照明的配管的长度是电梯井的总高度。2.此图井底检修插座是不是就一个?垂直高度是楼层总高吗?答:坑底插座就一个,垂直高度是电梯井的总高度。3.井道照明的垂直高度是不是也是楼层总高?答:井道照明管线的长度是电梯井的总高度。4.按照系统图,在平面图没找到维修插座和空调插座预留,这个要怎么计算?怎么看答:在电梯机房内(不在井道内),工程量按图计算。5.新手求电梯井内如何算量,算那些量,怎么布置的谢谢答:坑底插座一个,井道照明一般是每7米安装一个灯具,其余按图计算。
2018-12-23 09:18:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看