• 电梯井照明

    1.因为电梯是走动的,所以配电柜到消防电梯的电缆的垂直高度是楼层总高吗?
    2.此图井底检修插座是不是就一个?垂直高度是楼层总高吗?
    3.井道照明的垂直高度是不是也是楼层总高?
    4.按照系统图,在平面图没找到维修插座和空调插座预留,这个要怎么计算?怎么看
    5.新手求电梯井内如何算量,算那些量,怎么布置的谢谢
    梯井配电柜
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.因为电梯是走动的,所以配电柜到消防电梯的电缆的垂直高度是楼层总高吗?
    答:配电柜(箱)计算到电梯控制箱,即可。消防电梯的电源(随缆)是电梯自带的。与楼层总高度,没有关系。电梯井照明的配管的长度是电梯井的总高度。
    2.此图井底检修插座是不是就一个?垂直高度是楼层总高吗?
    答:坑底插座就一个,垂直高度是电梯井的总高度。
    3.井道照明的垂直高度是不是也是楼层总高?
    答:井道照明管线的长度是电梯井的总高度。
    4.按照系统图,在平面图没找到维修插座和空调插座预留,这个要怎么计算?怎么看
    答:在电梯机房内(不在井道内),工程量按图计算。
    5.新手求电梯井内如何算量,算那些量,怎么布置的谢谢
    答:坑底插座一个,井道照明一般是每7米安装一个灯具,其余按图计算。