zh****@sina.com 2013-05-14 15:03:34 | 北京市 安装 | 19689查看 3回答
电梯井道照明及井道插座规范要求怎么设置
电梯井道照明及井道插座规范要求怎么设置几米一个照明灯几米一个插座
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002第4.2.5条5款:“井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50 lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关”。 一般做法:中间灯隔层设置,插座顶层机房以及底坑各设置一个。
2013-05-14 15:10:01
-
电梯井道照明采用36V电压供电,距井道最高点和最低点0.5m各设一盏照明灯具,中间按不大于7米距离设置。井底设置检修插座。
2013-05-14 15:32:01
-
现行规定对井道照明没有严格规定了。只要求作业处照度达到50lx(距离光源1米处测量值)以上即可,所以说只要井道顶、底坑、轿顶有照明就好,在距离井道顶0.5米,底坑地面0.5米处各设一盏。