• 土建计量GTJ中,为什么承台的侧面钢筋只计算了一根?

    为什么承台的侧面钢筋只计算了一根?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因:承台侧面钢筋的计算原则是:当承台上下部钢筋的弯折长度之和大于承台高度时,在承台高度范围内按照间距排布;当承台上下部钢筋弯折长度之和小于承台高度时,侧面钢筋在承台上下部钢筋弯折长度范围内计算。

    该问题中侧面钢筋只计算了一根,是因为承台上部钢筋弯折长度为0,下部钢筋弯折长度为软件默认的10*d,所以只在10*d长度范围内布置。

    土建 2018-12-24 22:10:52 