• 关于墙洞补强钢筋,求指导

    问题1:如图,补强钢筋是洞口四侧面布置吗?
    问题2:如图中,是否能理解洞口墙洞大于300侧面布置小于等于800才需要设置补强钢筋,如果大于800的墙洞呢?
    问题3:说明中,钢筋规格因墙体厚度变化发生变化,如墙厚≤200时,补强钢筋规格为2c14,这个2c14是指梅一边2根14的钢筋吗?一共2*4=8根14的补强钢筋?
    谢谢指导
    墙厚
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:如图,补强钢筋是洞口四侧面布置吗?

    问题2:如图中,是否能理解洞口墙洞大于300答疑解惑小于等于800才需要设置补强钢筋,如果大于800的墙洞呢?
    大于800的会另出图了

    问题3:说明中,钢筋规格因墙体厚度变化发生变化,如墙厚≤200时,补强钢筋规格为2c14,这个2c14是指梅一边2根14的钢筋吗?一共2*4=8根14的补强钢筋?

    2018-12-29 15:46:54 

  • 洞宽或者洞长大于800,按规范要求是要设置暗梁的

    2019-06-19 11:56:36 

其他类似问题 查看更多