弹棉花 2019-01-02 09:42:54 | 山东省 土建 | 785查看 1回答
继续请教下定额规定
1:基础3m高,由独基+框柱+框梁组成。 首层门市4.2米高,(新定额规定:首层柱设计柱高=首层层高+基础上表面至设计室内地坪高度, (设计柱高是指:基础上表面或楼板上表面,至上一层楼板或屋面板的高度。 柱脚手架 按设计柱高执行相应脚手架高度。)那么基础的框柱脚手架高度是按6米算?还是按10米的算? 首层框柱脚手架是按6米算?还是按10米算?2:先主体、后回填、自然地坪低于室外地坪时,首层室内脚手架高度,自自然地坪算起。 这句话怎么理解? 这句话不和首层设计柱高这条冲突了吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:基础3m高,由独基+框柱+框梁组成。 首层门市4.2米高,(新定额规定:首层柱设计柱高=首层层高+基础上表面至设计室内地坪高度, (设计柱高是指:基础上表面或楼板上表面,至上一层楼板或屋面板的高度。 柱脚手架 按设计柱高执行相应脚手架高度。) 【你要理解的是,设计柱高指的是柱的总高度,所以在计算柱脚手架套用定额的时候是要计算每层的柱高工程量套用心相应柱高子目】
那么基础的框柱脚手架高度是按6米算?还是按10米的算? 首层框柱脚手架是按6米算?还是按10米算?【肯定是要按照6m计算的】2:先主体、后回填、自然地坪低于室外地坪时,首层室内脚手架高度,自自然地坪算起。 这句话怎么理解? 这句话不和首层设计柱高这条冲突了吗? 【室内脚手架的高度是要从脚手架的支撑点计算是没有错的啊】2019-01-02 09:49:58
-
1:那凸出来门框墙的门楣梁长度按洞口长度1米,不是按整个人防门框墙2米算?2:剪力墙左右两端是暗柱,这时剪力墙要求布置暗梁,暗梁是长度是否还要加上左右两端暗柱长度?
-
这个位置侧面纵筋,布置范围是从洞口顶到现浇板顶?还是从洞口顶到现浇板底?(您说的是洞口上部顶板的板底)是否理解成现浇板底?不包含现浇板厚度?
-
1:250厚的剪力墙顶一周圈设置350宽的梁,这梁套什么?脚手架该怎么计算? (这道梁比墙宽啊,宽出100,暗梁一般和剪力墙一样宽吧。 套压顶可以吗?除了压顶还能套什么?)
-
如果价差只记取税金,为什么代码要减去这两个呢?BQSJ-HJ 和BQSJ-RCJJC,规费也是这样情况,只不过是BQGF-HJ和BQGF-RCJJC
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看