• 安装工程中超高增加费计取问题

    老师您好:
        我公司在郑州承建了商业综合体,1~4层为裙房,5层以上为标准酒店式公寓,这标准层的上下楼板中心点标高为5.08m,请问暗敷预埋在混凝土层中的电线管、桥架、开关、插座、灯具、给排水立管(含横管)、卫生洁具等,这些是否可以计取超高增加费?
       抱歉、我没有广联达币。
       谢谢!
    标准层
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗敷的管道、给排水立管(含横管)、卫生洁具不能计取;
    桥架、开关、插座、灯具是否计取,根据这些的安装高度,如果安装高度超过各册定额前面超高说明的高度,就可以计取。