李增军 2019-01-20 17:20:20 | 重庆市 安装 | 11976查看 1回答
消防水管上安装的流量开关和压力开关,是怎么控制消防水泵的
消防水管上安装的流量开关和压力开关,是怎么控制消防水泵的
补充问题:流量开关和压力开关是直接启动水泵的,线是直接接到水泵电箱内还是接到水泵上
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳流量开关和压力开关是DC24V,不能直接启泵。是检测工况,然后触发信号,给消防泵控制柜的二次控制线路启泵。
2019-01-20 17:25:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看