忽然之间 2019-01-21 23:41:21 | 湖北省 安装 | 1212查看 3回答
请问送配电装置系统调试,一栋楼交成品房,共计10户,我是计算10次,还是只计算1次呢?
老师,您好,请问送配电装置系统调试,一栋楼交成品房,共计10户,我是计算10次,还是只计算1次呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一栋楼一个送配电系统的,计算一次;(如果是双电源供电的,就计算2次)
2019-01-22 10:12:48
-
只可以计算一个系统调试。一个总配电柜算一个供配电系统。
2019-01-22 08:10:14
-
一般只计算一次的,是按一栋楼来计算的。
2019-01-22 13:52:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看