• 桥架直线绘制后为什么不能和配电箱自动生成立管?

    配电箱和桥架已经建立识别完成,利用直线绘制功能绘制桥架到此处配电箱但是不能生成立管自动生成立管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好。
    这种情况,建议你三维查看一下。
    我也遇到过这种情况。
    原因如下,只有配电箱的顶部,和桥架的标高有高差,才会自动生成立管的。
    可能是你配电箱的顶标高,已经比桥架高了,因此无法生成的。

    例如,层高为2.9米,配电箱安装高度,层底+1.5米,配电箱宽1.2米,高0.9米;桥架安装高度为,层顶-0.6米;
    这时配电箱顶标高为层底+2.4米;桥架标高为层底+2.3米;配电箱的顶标高比桥架高,不会自动生成立管的。

    2019-02-13 08:36:07 