• 抗温度钢筋问题

    说明中说屋面板板顶(板面无负筋处)双向配置C6-200的抗温度钢筋,抗温度钢筋与支座负筋的搭接长度不应小于350mm。下面的图中屋面板上用不用布抗温度钢筋,需要布的话该怎么布。支座负筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图画圈板块需要布置,其他的板不用布置
    你新建受力筋,选择设置为温度筋,然后和布置受力筋的方式直接布置就可以的
    搭接长度

    2019-02-13 10:17:19 

  • 抗温度钢筋最下面那一溜两边的两块板需要布置,也就是面层没有满布钢筋的需要。

    2019-02-13 10:18:47 

  • 温度筋就是板面没有板面筋及负筋的区域就要布置温度筋,搭接长度350mm

    2019-02-14 08:24:35 