• 消防 排烟风机 连线问题

    一、表述 图1、自动报警系统图中“排烟风机”连接了控制线、电源线、信号线   图2、平面图中只显示风机控制箱 PYAT 不显排烟风机  图3、PYAT风机控制箱的出线有“防火阀联动回路”

    二、问题 问1:系统图1中的排烟风机是否指的就是排烟风机控制箱 PYAT,系统图中连接送风机的三根线【控制线、电源线、信号线 】是否直接连到排烟风机控制箱PYAT就行【即图2中增加S+D线】  问2:图3中PYAT风机控制箱的“防火阀联动回路”出线是否用在图2另补画一条线“防火阀联动回路”连接到280°防火阀【如图红线所示】
    补画三根答疑解惑

    补充问题:是否:280度“常开防火阀”接输入模块,不需要电源线;“常闭“”的需要电源线和信号线。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     问1:系统图1中的排烟风机是否指的就是排烟风机控制箱 PYAT,系统图中连接送风机的三根线【控制线、电源线、信号线 】是否直接连到排烟风机控制箱PYAT就行【即图2中增加S+D线】
    答:系统图上应该属于排烟风机控制箱。电源线和信号线联接到控制箱。控制线是需要由控制箱到风机的。
      问2:图3中PYAT风机控制箱的“防火阀联动回路”出线是否用在图2另补画一条线“防火阀联动回路”连接到280°防火阀【如图红线所示】
    答:不需要补画,这个是风机到风筏的控制线。

    2019-02-13 10:56:56 

  •  回复:问题1:你看一下图例,这个应该指的是模块。模块儿一般都是安装在箱体的旁边,建议看看平面图,看看这个线最终连接的是什么设备或器具。
    回复:问题2:这个有没有大样图,如果系统图与平面图对应不上,建议咨询一下设计。

    2019-02-13 10:53:54 

  • 二、问题 问1:系统图1中的排烟风机是否指的就是排烟风机控制箱 PYAT,系统图中连接送风机的三根线【控制线、电源线、信号线 】是否直接连到排烟风机控制箱PYAT就行【即图2中增加S+D线】
    风机控制线,连接至风机的配电箱即可。
    风机不需要输入输出模块接入的,因此不需要接入电源线+信号线。

      问2:图3中PYAT风机控制箱的“防火阀联动回路”出线是否用在图2另补画一条线“防火阀联动回路”连接到280°防火阀【如图红线所示】
    不需要的。防火阀需要输入输出模块接入的,因此需要接入电源线+信号线,实现联动的。


    你要明白消防报警的原理才能准确算量的。不同品牌的报警产品会有差异的。下图是海湾产品的标准系统图。你对照一下算量吧。
    广联达服务新干线

    2019-02-13 10:54:20 