• 原位标注2E25+2E22什么含义?

    谢谢您刚才的答复,原位标注里的抗扭筋输入我找到了,把小三角下拉点开就找到了,谢谢。还想向您确认一下:

    1、您的意思就是,如图2跨框柱A右侧梁上部也是4E25,和左侧一致,只是省略了没有标注而已,因为钢筋信息都一样?那框柱B的右侧梁上部也因该是4E25,对吧?              GTJ钢筋三维显示,这道梁上部4E25的都是贯通通长布置的,并没有看见支座负筋的样子,我想主要是跨距短,而且钢筋直径都一样,所以就直接通长布置了,这样理解对吧?

    2、请教您一个结构问题,梁在支座两端,就拿这个框柱两端来说,是不是都要布置支座负筋?只在一端布置,行不行?能否满足受力要求?

    31号跨边缘框柱梁上部标记的是2E25+2E22,指的是包括集中标注里的2根角筋E25之外,还有2根同排布置的E22支座负筋,这样理解对吗?

    谢谢您!

    抗扭筋集中标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1、您的意思就是,如图2跨框柱A右侧梁上部也是4E25,和左侧一致,只是省略了没有标注而已,因为钢筋信息都一样?
                是的,理解正确。G101图集就是这样规定的。两侧一样的时候,可以省略一侧,只标注一侧。
                那框柱B的右侧梁上部也因该是4E25,对吧?              
                是的,B支座也一样。
               GTJ钢筋三维显示,这道梁上部4E25的都是贯通通长布置的,并没有看见支座负筋的样子,我想主要是跨距短,而且钢筋直径都一样,所以就直接通长布置了,这样理解对吧?
               是的

    问题2请教您一个结构问题,梁在支座两端,就拿这个框柱两端来说,是不是都要布置支座负筋?只在一端布置,行不行?能否满足受力要求?
              支座负筋的作用是因为支座的地方受负弯矩,所以要配置支座负筋。但是具体要不要配置支座负筋,都是由结构设计软件(PKPM)计算出来说的算。

    问题31号跨边缘框柱梁上部标记的是2E25+2E22,指的是包括集中标注里的2根角筋E25之外,还有2根同排布置的E22支座负筋,这样理解对吗?
                理解正确。如果钢筋是由不同直径规格钢筋组成,那么用“+”连接,并且“+”前面写角部钢筋(集中标注里面的),“+”后面是支座负筋。 (说句题外话,如果该处的钢筋都为25的,那么可以直接写4E25,因为钢筋规格不一样,所以用加号连接)


    2019-02-19 19:36:57 

  • 您好,1.前部分你的理解是正确的,但是后部分你的理解是错误的,集中标注已表明两根通长筋
    2.不一定,要看图纸设置要求
    3.不对,这是两种不同通长筋;如果后边带括号的,就表示架立筋例如2c25+(2c22)
    可以借鉴一下

    2019-02-19 18:37:59 

  • 答疑解惑

    2019-02-19 18:51:13 