海珠 2019-02-22 11:09:55 | 广东省 安装 | 1176查看 3回答
电气 预留 计算
广东省10定额里面,电气的控制设备及低压电器中表2.4.6分支接头有布线预留,配管配线章节说明中“管内穿线的线路分支接头线长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。”,是不是前后两个说法有冲突?
补充问题:电器设备的分支接头不属于配管配线吗,应该怎么理解电器设备的分支接头
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
广东省10定额里面,电气的控制设备及低压电器中表2.4.6分支接头有布线预留,配管配线章节说明中“管内穿线的线路分支接头线长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。”,这两个说法没有冲突,只是管内穿线的已经考虑,别的都没有考虑。
2019-02-22 11:13:41
-
不冲突,电气的控制设备及低压电器中表2.4.6分支接头有布线预留针对的是电气设备,配管配线章节说明中“管内穿线的线路分支接头线长度已综合考虑在定额中,不得另行计算针对的是照明器具(如:灯具、开关插座等)
2019-02-22 11:14:02
-
前者是是配电箱等设备的预留,后者是接线的预留,如开关插座灯具等
2019-02-22 11:25:00