• 关于空调室内机至空调温控开关接线问题

    1、空调室内机一般距地2.4壁装,但是空调配电平面图上空调室内机都没画在墙壁跟前,而像是吸顶安装的,(如图片3);2、空调室内机至空调温控开关一般按几根线计算,分别都是哪几种线;墙壁开关接线答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    空调室内机至空调温控开关一般按几根线计算,分别都是哪几种线;
    答:一般为5根线,电源线2根,控制线3根(高、中、低三档)

    2019-02-25 09:50:58 

  • 看设计图纸的要求:1、遥控开关不用线;2、线控开关预埋四根。

    2019-02-24 21:59:19 