明天 2019-03-05 09:37:51 | 河北省 安装 | 4162查看 2回答
电力电缆-ZB-YJV-0.6/1kV-3X120+2X70这是五芯线,而定额中只有四芯的电力电缆
ZB-YJV-0.6/1kV-3X120+2X70这是五芯线,而定额中只有四芯的电力电缆这种情况下,该怎么套定额啊?求教各位大神啦 ?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳标准换算里换算成五心电缆敷设
2019-03-05 09:48:32
-
五芯电缆需要乘以系数1.3
2019-03-05 10:03:04