hahun 2019-03-08 12:16:42 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 514查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
米老鼠 黄金专家
答题: 63702 被赞: 10017
可以到构件端部时弯折到构件侧面,这个在结构图集里都有说明和相应的规定的,可以去查看一下
2019-03-08 12:19:52
林旋耀 黄金专家
答题: 32204 被赞: 10137
不够直锚,就弯锚伸外侧边再弯折15d下去。详见图集
首次提交 2019-03-08 12:39:10 最近修改2019-03-08 12:42:01 (修改过1次)
框架剪力墙中框架梁问题
例如 框架剪力墙中有一段5跨的框架梁,长度范围内经过有剪力墙时究竟是否要通过?如果不通过的话,这段梁岂不是断掉?但如果通过的话这里剪力墙的两端会默认为一跨,这样就变成了6跨的框架梁了。而且图中的原位标注都只是标注在剪力墙的两端。实际情况这里应该怎么画呢?请指教
剪力墙水平筋梁节点处锚固
为什么剪力墙暗柱的两端是框架梁的时候,在梁节点处剪力墙的水平筋是直锚的,而梁节点一下是弯折锚固的,请问怎么样才可以变成弯折锚固呢,2端没有框架梁的时候,水平筋都是弯折的 有回答是这样的: 是的,软件的设置是根据图集的要求:能通则通的原则。 剪力墙的水平钢筋在框架梁的位置上是可以通过的,所以计算出来的是直锚。 那请问:如果是图集构造,请问在在哪一个图集,我图集找遍了,也找不到剪力墙水平筋跟梁节点处的直锚构造,剪力墙是跟暗柱搭接,暗柱的构造是伸到柱对边钢筋内侧弯折锚固的,如果我不想采用直锚,还是采用弯折锚固,软件可以设置吗
架立筋 通长筋 集中标注 带括号 不带括号的问题
现在有一个WKL1,2跨,4肢箍。下部钢筋不考虑,上部钢筋:2B20+(2B12).原位标注:只有中间的支座处有4B20的负筋,左右两端并没有原位标注。 那么问题就来了:的GGJ里面,架立筋2B12只存在每一跨梁的中间部位,有支座负筋的地方,与负筋搭接了,但是对于没有支座负筋的梁的两端,却是空着的。也就是说,4肢箍的箍筋,在梁的两端只有2肢箍到了钢筋,还有两2肢箍是悬空的,没有钢筋在那里。 请问:这是梁的钢筋信息没有写对,还是广联达软件的问题,还是说,规范里面规定当没有支座负筋的时候,架立筋应该伸入梁端头? 青色的椒架立筋,左边是梁端,可以看到是空的,右边的架立盘与梁中间的支座负筋搭接了。 问了几个人,他们是这样说的 当支座没有负筋的时候,这个2B12应该通长设置,所以输入2B20+2B12 当没有负筋时,架立筋通长。当有负筋时,中部架立筋与负筋搭接。 有的说图纸设计错误 有的说其它不动,直接在计算设置里把架立筋的长度算到柱边-保护层 我已经糊涂了。这个节点到底是应该怎么处理呢?这只是一个案例,没有设计人员给我去问的,所以不要说叫我去跟设计沟通。 2B20+2B12和2B20+(2B12)这两种情况有什么区别?