• 防雷接地套定额问题

    老师,有问题

    问题1:利用柱主筋做引下线为何套定额时按延长米算而不是按处算?明明柱主筋土建就施工好的,做引下线时只需将它们跟圈梁焊接起来即可,这种焊点应该按处算不是吗?

    问题2:以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,那所以工程量按处算,问题是怎么知道一个基础接地网要焊接多少处?是把所有基础梁中心线长度加起来*2再除以一根钢筋的定尺长度吗?定额问题定尺

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 避雷引下线按照延长米计算,定额综合考虑整条引下线的焊接,而要是柱主筋是土建对焊连接的话,就不用计算,只计算引下线与均压环圈梁连接的数量处,若没有利用主筋,单独敷设引下线,需要补主材

    2. 独立基础钢筋作为接地装置时,接地网同样是按照延长米计算,根据图纸的走向施工并计算,若没有利用圈梁钢筋,单独敷设圆钢或者扁钢时,需要补主材

    2019-03-10 16:22:30 

  • 问题1:利用柱主筋做引下线,计算规则是按延长米算,利用土建的主筋,电工再用短钢筋跨接钢筋(形成避雷通道)。

    问题2:利用基础钢筋作为接地装置时,按基础的面积(桩基础、条形基础、大板基础)计算。

    引下线焊接、接地基础焊接的工作内容,你得到施工现场去看一下,不是象你说的那样。

    首次提交 2019-03-10 18:43:55  最近修改2019-03-10 18:45:03 (修改过1次)

  • 第一个:没有仔细查阅本省定额计算规则,所以才有这种问题;

    第二个:这也是属于定额计算规则,不过老定额的规则确实是无法准确计算其工程量,所以新定额修改了按面积计算;

    以上两个问题建议多看看本省的计算规则。

    首次提交 2019-03-10 18:55:46  最近修改2019-03-10 20:01:45 (修改过1次)