• 防雷接地问题

    88.8米高的建筑接地装置平面图中,在说明里说明““B、E”强弱电竖井内分别由下至上沿墙敷设一根40x4镀锌扁钢作接地干线,接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结,其上下端均应可靠接地。(距井顶0.5m及井底0.5m各设一接地端子板)”,那么计算一根户内接地母线的长度是88.8米吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 顶底减1m但要加上正负零以下井深才是接地母线的长度。

    2014-01-24 18:03:53 

  • 计算一根户内接地母线的长度是88.8米加正负零距井底0.5m处的高度。

    2014-01-24 19:22:27 