semy 2019-03-13 15:59:33 | 安徽省 安装预算 | 2902查看 4回答
穿外墙的排水管DN100,其需要刚性防水套管套定额DN100还是DN150?
请教老师, 穿外墙的排水管DN100,其需要的刚性防水套管套,定额DN100还是DN150?如果是用DN100,为什么工料机中钢管管径DN100?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
穿外墙的排水管DN100,其需要刚性防水套管套定额DN100的;
你截图中的主材钢管DN100是错误的,应该是DN150;
2019-03-13 20:14:39
-
套DN150的刚性防水套管制作安装
2019-03-13 16:00:55
-
用DN150的,套管应该比管道大两号
首次提交 2019-03-13 16:01:11 最近修改2019-03-13 16:01:24 (修改过1次)
-
穿外墙的排水管DN100,其需要刚性防水套管套定额DN100的,也就是介质管道的直径
2019-03-13 16:08:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看