• 穿外墙的排水管DN100,其需要刚性防水套管套定额DN100还是DN150?

    请教老师, 穿外墙的排水管DN100,其需要的刚性防水套管套,定额DN100还是DN150?如果是用DN100,为什么工料机中钢管管径DN100?

    管径

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    穿外墙的排水管DN100,其需要刚性防水套管套定额DN100的;

    你截图中的主材钢管DN100是错误的,应该是DN150;

    2019-03-13 20:14:39 

  • 套DN150的刚性防水套管制作安装

    2019-03-13 16:00:55 

  • 用DN150的,套管应该比管道大两号

    首次提交 2019-03-13 16:01:11  最近修改2019-03-13 16:01:24 (修改过1次)

  • 穿外墙的排水管DN100,其需要刚性防水套管套定额DN100的,也就是介质管道的直径

    2019-03-13 16:08:40 